  • #46
    До: Проблем с бойлер

    Първоначално публикуван от mozza Преглед на мнение
    Няма такова нещо -две нули.

    Според последните норми в БГ, хармонизирани с Европейските , (простичко казано) електро проводните мрежи за сгради и предприятия са три и пет проводни, съоветно - работна нула, фаза/и и защитна/заземителна линия.

    Преди 10-20 години ел. инсталациите бяха без отделен защитен/заземителен проводник и нулата се заземяваше в таблото към заземителната линия.

    Сега не е така, малко по сложно стана с оглед техническият напредък.
    За ел. уреди в мокро помещение задължително се използва - дефектно-токова защита ( малко и скъпо устройство в ел.таблото, което следи за утечки/късо по линията) и работната нула не се закъсява със защитният/заземителен проводник в таблото ( етажно/апартаментско)

    Комбинацията от спестяване, година на строителство, "виждания" и просто дефект - довежда често до "божа работа"
    Точно това имах в предвид - защитна/заземителна линия. Просто и ясно за да се разбере от всеки с общи познания по електротехника и да не се чуди защо е този трети проводник, който не показва индикация с обикновен фазомер, а с пробна лампа светва. Така с малко обяснение и простичко казано ще си го направиш сам и ще ти стане ясно, че не е сложна работа нуждаеща се от услугите на специалист-електротехник.
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!

    Коментар


    • #47
      До: Проблем с бойлер

      mozza:"Та затова авт.предпазители се смятат и по бързодеиствие"

      Влошковите предпазители изгарят при късо за около 0.003 сек ,което
      е в пъти по бързо от автоматичния прекъсвач.
      Недостатък е, че при по дълга експлатация
      стопяемата жичка намалява сечението си, с което би въздеиствала на по-нататъчни незначими претоварвания.Все още се използват в радиотехниката и при електронни схеми не търпящи претоварване!

      Коментар


      • #48
        До: Проблем с бойлер

        Моля, дайте съвет! Купих си чисто нов Бойлер 3kW който работи добре около 1 седмица, инсталацията е 3 жилна и има ДТЗ, бойлерното табло нещо не даваше хубав контакт. Онзи ден бойлера изгасна и реших че е от бойлерното табло, разглобих бойлерното табло и свързах жиците директно, да ама изключи предпазителя!, разглобих бойлера откачих вазата и нулата от терморелето и хоп лампичката на копчето на бойлера светна, реших че проблема е от терморелето, свалих го и го замерих с амперметър, дава 1, като въртиш копченцето му - цъка (работи или не работи - може ли да ми каже някой), замерих нагревателя - 17,5 ома - мисля че е в нормите. Като вържа обратно термо релето и изключва предпазителя!

        Някой може ли да дате акъл?

        Коментар


        • #49
          От: До: Проблем с бойлер

          Изключва ти дефектнотоковата защита...а това се случва когато се появи потенциална разлика между нула и заземителния проводник
          Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
          Kawasaki Versys 650 2008 Suzuki 600 DUCATO 3.L 180 hp. и други
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/

          Коментар


          • #50
            От: Проблем с бойлер

            Май само трябва да махне "зануляването" от бойлера и няма да има проблем. Нали ДТЗ изключва, ако има асиметрия на токовете през фазовия и нулевия проводник. А при зануляване на бойлера се получава автоматично връзката между нулата и земя през тръбите на ВиК :0