От: Зануляване, заземяване и защити в домашна ел. инсталация
Не ти трябва амперметър, а набор от съпротивления, които да ползваш като изкуствена утечка.
Не ти трябва амперметър, а набор от съпротивления, които да ползваш като изкуствена утечка.
.Резултата е, че наистина работи и при двупроводна система/инсталация-вместо заземление към корпуса се свързва нулата ПРЕДИ защитата(при първия опит беше обратно-не става).Защитата сработи и с изключена и с включена работна нула.Това което обаче малко ме притеснява е че и в двата случая изключваше след около 1-2 секунди, а не мигновенно(поливах доволно количество вода по фазовата клема, водата се стичаша по корпуса)-не е ли много това време за реакция?Защитата е LG-RKN 25A 30 mA 2P.Така, че колегата Ittso е прав-може и без заземление.За съжаление обаче в сграда с двупроводна инсталация е приложимо само за монтаж до/в конкретен уред(например бойлер,пералня и т.н)-просто до контактите са пуснати само двужилни кабели.