Back-UPS Pro 1500 има вентилатор, но работи само когато няма ток и UPS-а заханва техниката.
И е нормално да е така понеже вентилаторът е нужен само когато работи на инвертор а този тип UPS-a го активира само като има аномалия в мрежата.
Аз имам няколко line interactive, всички са различни марки, над 1500VA и всички "веят" непрекъснато.
Различно се държи само единият, APC Smart 2200, който е достатъчно "измислен" за да сваля оборитите на вентилатора ако няма натоварване.
Но пак никога не го спира напълно.
Старите им модели Smart 1400 и по-маломощни нямаха принудително охлаждане.
В резултат на това пукаха като пуканки при експлоатация в екстремни условия с висока околна температура.
Имам опит с поне 3 мъртви по тази причина по разни покриви и кутии дето ги пече слънцето.
Нежни душици непокриващи изобщо суровата ланаджийска действителност!
Аз имам подозрения, че KingofROAD се презапасява с мощност, от която няма нужда!
Колкото повече-толкова повече но такива мечо-пухини водят и до странични ефекти като се отнасят не за мед а за ток.
2200VA APC от примера горе има собствена консумация от около 80W без да има включен никакав товар на изхода.
И при това при зареден батериен пакет, ако зарежда скача нагоре.
Освен шумът от вентилаторът, ако се наложи някога да заменям акумулаторите ще си помисля дали да го направя:
https://www.amazon.com/dp/B00S2F9BN2
Тези в устройството са ужасно стари и въпреки това "работят".
Много по-стари от 4 години дори без да гледам таймерът в устройството.
Вероятно са далеч от капацитетът си но аз не съм максималист и това което дават ми е достатъчно.
Ако не се използва оптимално мощното устройство има повече негативи отколкото ползи и цената е само началото.
Например конкретно това е крайно неподходящо за домашни цели въпреки характеристиките си!
Моето предложение е да вземе някакъв битов контролен електромер и да засече каква реална консумация има за устройствата дето ще резервира.
Нещо като това, има голям избор на модели навсякъде:
Ще се окаже, че модел под 1000VA ще му бъде достатъчен, обзалагам се.
Още повече доколкото разбирам основен приоритет е да спре нормално компютър и NAS.
Време на работа без мрежа на входа е на по-заден план.
Или бъркам?