    От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

    Здравейте,
    Първо трябва да проверите пълна ли е вътрешната отоплителна инсталация, после за течове някъде в сградата или в абонатната станция и после другото.

    Коментар


    • #32
      От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

      Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
      Над мене е само втория етаж на мезонета на комшията, но предполагам, че той се захранва през друг щранг. Но не съм сигурен, де...
      Вертикалните щрангове, обикновено са едни. Както и да е. Телефона ми е в подписа и съм наблизо.

      Коментар


      • #33
        От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

        Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнение
        Вертикалните щрангове, обикновено са едни. Както и да е. Телефона ми е в подписа и съм наблизо.
        Е значи има и по-високо от мене. Малко по-късно ще идем да гледаме с колегата zemo и ще кажа какво е станало. Ако нещо се закучи, ще звънкам за още помощ.
        "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
        Gabriel Garcia Mаrquez

        Коментар


        • #34
          От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

          Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
          Е значи има и по-високо от мене. Малко по-късно ще идем да гледаме с колегата zemo и ще кажа какво е станало. Ако нещо се закучи, ще звънкам за още помощ.
          Сега, като се замисля, може и различни да са. Зависи къде е неговото разпределително табло.
          Аз и абонатните го поизучих.

          Коментар


          • #35
            От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

            Оправихме го. Емо го оправи, де Много благодарности за което!

            Нямаше достатъчно вода в системата явно, ходихме в абонатната да допълваме, след което Емо обезвъздуши и самите радиатори, които, разбира се, си имат обезвъздушители. Егати, колко неща научих днес.
            "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
            Gabriel Garcia Mаrquez

            Коментар


            • #36
              От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

              Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
              Оправихме го. Емо го оправи, де Много благодарности за което!

              Нямаше достатъчно вода в системата явно, ходихме в абонатната да допълваме, след което Емо обезвъздуши и самите радиатори, които, разбира се, си имат обезвъздушители. Егати, колко неща научих днес.
              Браво! Но в абонатната трябва да има автоматична пълначка. Или я няма, или е дала фира.

              Коментар


              • #37
                От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнение
                Браво! Но в абонатната трябва да има автоматична пълначка. Или я няма, или е дала фира.
                Беше затворена по някаква причина. Може да не й работи нещо от автоматиката и затова да я спират. И ние я спряхме.
                "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
                Gabriel Garcia Mаrquez

                Коментар


                • #38
                  От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                  Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
                  Беше затворена по някаква причина. Може да не й работи нещо от автоматиката и затова да я спират. И ние я спряхме.
                  Тя автоматиката и е една клапа и една пружина. Трябва да се отваря след като налягането в инсталацията падне под зададеното. По груби сметки 1 атмосфера на 10 м.

                  Коментар


                  • #39
                    От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                    Инсталацията във въпросната сграда видимо е с хоризонтални разводки за отделните жилища, т. е. работата на парното в твоя апартамент няма общо с останалите (единственото общо е абонатната станция) На снимките, които си публикувал се вижда, че отделните ти радиатори са абсолютно стандартно изпълнение - кран с термоглава на входа, "скрит" кран на изхода и обезвъздушително (неавтоматично) кранче на всеки. Обезвъздушителят е в горният край на последното ребро (срещу крана с термоглава), представлява винтче с шлиц за плоска отвертка, което стяга шайба със "чучурка". Разхлабваш леко въпросното винтче, насочваш чучурката в удобна посока (съд) и чакаш да потече плътна струйка вода. Входящият и изходящ кран (и съответните в централният колектор) е добре да са отворени докрай при процедурата, а изходящите - изобщо през отоплителният сезон. Изходящият кран има декоративна капачка, която се отвърта и отдолу отново има шлиц за плоска отвертка, или вътрешен шестогран.
                    Говориш за три години експлоатация на отоплителната инсталация в сградата, ако през това време не е обезвъздушаван централният вертикален щранг (може и да не е един), е добре (направо наложително) това да се направи.
                    Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!

                    Коментар


                    • #40
                      От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                      +1 за автоматичните обезвъздушители. Слагаш и забравяш...
                      Александър

                      Коментар


                      • #41
                        От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                        Тея автоматични отварят на около 8-10 бара. Ти си минавай и пипай леко радиаторите дали в най висока точка са навсякъде нагрети еднакво. И му удряй по един пръст да обезвъздуши, а той нека си работи. Неговата функция е повече за безопасност.
                        Пийте червено вино! Дава здраве.
                        А то ни трябва за да пием ракия!

                        Коментар


                        • #42
                          От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                          Първоначално публикуван от Гергин Преглед на мнение
                          Тея автоматични отварят на около 8-10 бара. Ти си минавай и пипай леко радиаторите дали в най висока точка са навсякъде нагрети еднакво. И му удряй по един пръст да обезвъздуши, а той нека си работи. Неговата функция е повече за безопасност.
                          Не е така. Автоматичните обезвъздушители се отварят когато има въздух, без значение от налягането.

                          Коментар


                          • #43
                            От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                            Представляват хоризонтално разположен поплавък - ако няма вода а въздух, поплавъка пада надолу, иглата отваря да изпусне въздуха, докато не се напълни с вода и да се вдигне отново . Нямат общо с налягането.
                            Sent from my Nokia s fenerche

                            Коментар


                            • #44
                              От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                              Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнение
                              Тя автоматиката и е една клапа и една пружина. Трябва да се отваря след като налягането в инсталацията падне под зададеното. По груби сметки 1 атмосфера на 10 м.
                              Съжалявам, че връщам старата тема, но по-добре да пиша тук, отколкото да правя нова. Имам въпрос за автоматичната пълначка - отдолу има една врътка, в кое положение на тая врътка клапанът си работи нормално и в кое е затворен? Мога да снимам, но по-късно.

                              П.П.2 Какво се прави, ако сградата е била напълнена, но част от хората не са били отворили радиаторите и обезвъздушителите? Ако се спре помпата на ВОИ и се остави така, ще се напълнят ли от гравитацията и после да трябва само да се допълни с вода или ще трябва пак да се източи и/или да се сложат обезвъздушители на всеки радиатор?
                              Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
                              Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
                              Volkswagen Bora AKL

                              Коментар


                              • #45
                                От: Обезвъздушаване на парното в апартамента

                                Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
                                Съжалявам, че връщам старата тема, но по-добре да пиша тук, отколкото да правя нова. Имам въпрос за автоматичната пълначка - отдолу има една врътка, в кое положение на тая врътка клапанът си работи нормално и в кое е затворен? Мога да снимам, но по-късно.

                                П.П.2 Какво се прави, ако сградата е била напълнена, но част от хората не са били отворили радиаторите и обезвъздушителите? Ако се спре помпата на ВОИ и се остави така, ще се напълнят ли от гравитацията и после да трябва само да се допълни с вода или ще трябва пак да се източи и/или да се сложат обезвъздушители на всеки радиатор?
                                Пълначката има спирателен кран и винт за регулиране на налягането. Крана си го оставяш отворен и след като системата вдигне налягане преценяваш дали винта има нужда от корекция. Въждуха по тръбните разводки ще остане на най-високите места, така че там е задължително да има работещи автоматични обезвъздушители.

                                Конкретно в твоя случай се отваря пълначката,пуска се помпата, отварят се всички радиатори и се обезвъздушават от долу на горе по етажите. След като свършите работа, оставяте пълначката отворена за да си седи системата под налягане и спирате помпата до като дойде време за отопление.