Първи стъпки - направих свързването на двата контакта на генератора в изходящ общ кабел. Тествах с една външна печка около 1,5 кW. Работи, не бие ток никъде. При превключване на степените и генератора леко променя звука, смятам да е нормално. Напрежението му спадна от 234 на 231 V. Утре ще правя таблото.
Обява
Свий
Няма добавени обяви.
Свързване на генератор 220V към домашна инсталация
Свий
X
-
-
Втори стъпки - вчера привечер тока пак спря. Наложи се по спешност да довърша проекта, при което свързах неправилно УМ ключа и нищо не тръгна. Шънтирах го, спях захранването от мрежата и включих генератора през комбинирана ДТЗ. Системата проработи. При включени два климатика и по-слаби други консуматори генератора не ги усеща,
работи отлично. В този момент тока дойде и пак не довърших новото табло. Но системата работи отлично, не бие ток от никъде. Надявам се да я довърша довечера със снимки и указания за следващия ентусиаст.
-
-
Това не е ли забранено така с тия контакти. После щом на печката се позачудва какво ще стане ако наприер се появи моментен товар от 2-3киловата ? Например да включиш хладилника и 2 климатика.
Коментар
-
Генератора е инверторен и е в режим ЕКО (икономичен режим,при който оборотите варират според товара).Ако товара се увеличи,увеличават се оборотите и обратно.
Характерно за инверторните генератори е,че много бързо изключват когато се претоварят по ток.Например пусковият ток на асинхронен двигател,когато
се надхърли за момент максималната мощност ,за разлика от обикновените генератори.
-
-
Хладилниците са комар в системата.....Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Kawasaki Versys 650 2008 Suzuki 600 DUCATO 3.L 180 hp. и други
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
- 2 likes
Коментар
-
Възможно е но след някакъв ремонт на ЧЕЗ пуснаха тока нещо не беше наред, хладилника избръмча странно поработи за кратко и спря. После се оказа че компресора е заминал заради ЧЕЗ и техните тъпи изпълнения. Обеснявам като пълен НЕ РАЗБИРАЩ от токове. И ми е много интересно.
-
Това лято в най големите жеги включих интензивния режим на един фризер - ракла който имам от поне 30 години . Един приятел се обади че разчиства сезонно не носещите кокошки и това което се е излюпило като петли та да си заколя десетина . Явно на компресора му дойде байгън постоянната работа няколко часа и умря геройски . Сега си търся компресор поне 250 вата колкото е оригиналния . Хубаво е да има поне 50 вата отгоре като минаваш на фреон R 134 . Колкото и да не ми се иска ще мина от фреон 12 на R 134 .
-
По помен R134A е за "плюсова " хладилна система.
За фризер ти трябва друг газ с темп. на изпарение --25 - 18 С.
Коментар
-
Хладилните газове имат термодинамичен показател енталпия. Възоснова на него се изчислява оптималното технико -икономическо оразмеряване на хладилната част.
Съгласно тези показатели, R134A не е оптималния газ за охлаждане под -10 градуса.
Не че не може!
В годините на проектиране и изработка на споменатите фризери е преценено, че икономически е изгодно да са с R134A.
-
В заключение, системата проработи нормално. Ето какво направих - събрах тока от двата контакта на генератора с ваго клеми. Заземяването от корпуса го събрах с това от контактите. Направих нещо като кутия от сапунерка с капак, хидроизолирах я с лепило.
Не се смейте, това имах под ръка.
Взех външно табло, пробих едната страница /От грешната страна/ и монтирах ръчен УМ ключ 63 А. Той има три позиции 1-0-2 Включва два източника по отделно към общ изход.
Докарах заземяването от таблото на електромера в новото табло. Предварително проверих заземяването, че с дебел кабел отива точно във земята.
На новото заземяване вързах земята от генератора и условната нула от едната клема на контактите на генератора, както и заземяването към къщата. Изведох и един кабел за нула към ключа. Поради липса на ваго си играх с обикновена клема. Общия изход от ключа отива през комбинирана ДТЗ към къщата. Всичко работи нормално.
Недостатък на пръв прочит е липсата на информация, че е дошъл тока по мрежата. Обмислям да монтирам лампичка като за бойлер, но едва ли ще изкара дълго.
Снимките се дублираха, извинявам се.
Последно редактирано от Savov; 14-08-25, 21:44.
Коментар
-
Снимките са една снимка. Останалите не се виждат.Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение...Снимките се дублираха, извинявам се.
С няколко уговорки - може.Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнениеПравилно ли разрах, че ако инсталацията на къщата е двупроводна (заземлението на контактите е към "0"та) с гнератор НЕ можеш да си реализираш резервно захранване?
Тема за размисъл - заземяването от енергото е перманентно, независимо дали има или няма електричвесто е мрежата. Дали би могло да бъде използвано?
Коментар
-
Преди години реализирах подбно нещо.
Беше с два контактора и 1 НО клапан за гориво.
С двата контактора реализирам схема ИЛИ.
Който има напрежение (генератор, енергото ) захранва къщата. Естествено се ползват и НЗ контакти, за да се блокира неправилно включване на 2-та контактора едновременно.
Като "дойде тока" - от трансформатора на звънеца изправям 8-те V и те спират горивото на генератора с горивния клапан.
Ако "идването на тока" е кратко, за 30-50 с , генератора продължава да си работи на горивото от карбуратора.
Недостатъци - единия контактор харчи ток около 3-5 W постоянно.
При пускане генератора иска ръчно напомпване за пълнене на карбуратора.