  • #16
    От: Проблем с UPS

    Първоначално публикуван от jumboframe Преглед на мнение
    Стандартна батерия за UPS 12v/7.2Ah с удължен живот (6+г) е около 70лв
    Дай повече информация !Кой е производителя !
    Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
    Kawasaki Versys 650 2008 Suzuki 600 DUCATO 3.L 180 hp. и други
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/

    Коментар


    • #17
      От: Проблем с UPS

      Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение
      При някои юпиеси след замяна на батериите е желателно да се прекалибрират. Поинтересувай се за твоят седят нещата...
      Упътването му беше съвсем елементарно и нямам спомен изобщо да е била спомената смяна на батерии.
      Ние не сме неутрални!

      Коментар


      • #18
        От: Проблем с UPS

        В доста държави, смяната на батерия не е работа на крайният потребител, а на съответният сервиз. Там четат техните си упътвания и инструкции.
        Имам няколко APC-та и на всичките се споменава подобна процедура.
        Не чета коментари и не отговарям на такива.

        И коментаторите...

        Коментар


        • #19
          От: Проблем с UPS

          Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
          Дай повече информация !Кой е производителя !
          YUASA EN и ENL.
          Слагат ги в APC и Powerware (от обикновенните де)
          Та са отделен клас VRLA батерии и такива се произвеждат и от други производители.
          Цените обаче са *3.14
          LZ(единица) Лима Жоро Жоро
          2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.

          Коментар


          • #20
            От: Проблем с UPS

            Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение
            ... Имам няколко APC-та и на всичките се споменава подобна процедура.
            Ето я процедурата:

            Follow these steps to do a proper manual calibration on your APC UPS:

            1. Battery must be at 100% capacity when the Runtime Calibration is initiated/started. (charge the UPS for 24hours prior)
            2. The UPS must have 30-34% load on it during the calibration (Constant load, try: lamps, computers, monitors. Measure load % by PowerChute)
            3. Disconnect the serial/USB comm cable from the UPS (you don’t want PowerChute to shut down equipment)
            4. The battery must be discharged completely (unplug UPS from wall outlet, let the UPS to shut off completely due to a discharged battery).
            5. Remove the attached load (ie – lights, computers)
            6. Let the UPS charge for 8 hours while OFF (plug back into utility power, press OFF button when UPS turns ON)
            7. Turn on UPS (run time should now be accurate)