Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Климатизиране на сървърно помещение?

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • #16
    От: Климатизиране на сървърно помещение?

    Гоблин, ти просто ми спря тока!
    Друго не мога да кажа!
    Описаната "шибания", зад голямата локва ли е или визираш някой наш офис в Сусурлево?

    Ай ем ин шок!

    Обаче ако вземем предвид динамиката на американския бизнес и вродената практичност, естественно че никой няма да набутва ценни гущери за нещо, дето утре може и да е остаряло, може да се премести в друг щат и т.н!

    Давай инфо, че наистина е много полезно!
    Благодаря и поздрави!

    Коментар


    • #17
      От: Климатизиране на сървърно помещение?

      Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
      Може би си прав!
      За мен, това са едни калорифери, никога не съм се питал какво става там, пък и не е моя работа!

      Но ги има! Много!

      Гърмят, трещят.. /информационно/
      Като спре тока през ноща - аут!
      Като падне външната тампература - аут! /то домашния сплит не е правен да охлажда помещението при -10 градуса!
      Те са си калорифери. Когато са много, обикновено е защото някой печели от това, че ги купува.
      Но това не променя факта, че са там и че като не работят Ръководството крещи. -10 и -20 навън рядко са проблем - тогава обикновено и вътре не е много топло, а на домашния сплит трябва само да му се заклини защитата (ако има такава). Той не страда реално, защитата е против идиоти.

      Първоначално публикуван от Goblin Преглед на мнение
      виртуализация
      тя често е начин да се скъсат нервите на всички, но не и да се свърши работа. А с термодатчиците работата е хубава - гасиш всичко преди да е умряло само, а като угасне, то и не грее, та най-важното можеш да оставиш и после през него да събудиш всичко, когато пазачът дойде и рестартира чудото на топлинните помпи.

      Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
      Описаната "шибания", зад голямата локва ли е или визираш някой наш офис в Сусурлево?
      Зад голямата локва се случва, но аз нямам чак толкова наблюдения там. Тук мога да го потвърдя за офисите на големи и малки фирми, а също и на различни структури на държавната администрация.

      Коментар


      • #18
        От: Климатизиране на сървърно помещение?

        Към горното уравнение забравих да добавя че все пак от пингвинчетата върви към тавана елегантно маркучле, свързано към някаква канализация. За да се отводняват все пак.


        Зад голямата локва разбира се, в моята чичо гоблинова колиба...

        Първо беше в един килер с големината на два рака, после изпищях и ми дадоха друг килер, да речем два на четири. В дъното на помещението, в ъгъла. На петнайсетина метра от фасадата, по която така или иначе нямаме право да изкарваме нищо.

        "Големия" пингвин е на сто години, марка Oceannaire, плащали са го къде шест седем бона, плюс в поправки и поддръжки още толкова през годините.

        Втория дойде когато тропнах с копито, някаква мътна китайска марка, Sunpentown (SPT), май беше 10000 btu. Трета година бичи, нон стоп, 24/7/365 - няма спиране, няма мърдане. Не съм подозирал че може да има такава машинка, а уж го взехме за втори спомагателен. Пу пу пу...

        Стайчето е в дъното на помещението, запушено отвсякъде. Двата пингвина дърпат пресен въздух от помещението, дупка в стената с гъвкави кюнци. Този въздух в това помещение е и той уж климатизиран от климатиците на самото помещение (те са скрити в окачения таван, компресори с дифузори ли са там какво му викат). Та този пресен въздух през лятото е горе долу читав, ама зимата е топъл

        Пингвините бичат в раковете. Раковете са единия съвсем отворен, другия с две странични плоскости и ел. вентилатор отгоре (той е по-ефикасен).

        Въздуха се изтегля зад раковете в тавана с ел вентилатор.

        Отделно, понеже килерчето е строено преди да се окачат таваните - стените му стигат до горе. Та и в тях е рязано, за да се проветрява жегата в цялото пространство, а не само над килера.

        По подразбиране се предполага че в офиса има окачен таван. Иначе си за никъде. Освен ако не изкарваш някакви мега кюнци да издишват жегата. При нас не може, щото фасадата и забраната...


        Накратко - при все пълното ми неразбиране - при по-евтината работна ръка в България, има много по-елегантни решения. Виждам самото охлаждане и вентилацията/обдухването като еднакво важни съставки. По липсата на климатизиран сървърен шкаф, отделянето на съществуващ шкаф в някакъв кожух, или - зад двойна стъклена преграда ми се вижда читаво решение. Отвън се връзва климатик чиято струя се отвежда долу - отгоре се слагат вентилатори да извличат... Проблемът е че при такова решение абсолютно задължително трябва да се сложи датчик към климатиците - спрат ли, сървърите трябва на пожар да се самоизключат.


        Иначе тук имаш начало на решение, а тук - баш решение.
        Последно редактирано от Goblin; 29-06-12, 00:06.
        Издъних се на Тюринг теста

        Коментар


        • #19
          От: Климатизиране на сървърно помещение?

          Малко снимки на реално "сървърно" в клон на голяма държавна фирма от преди 2 год. Пояснения: Снимката с лаптопа е уловила момента, в който админа е люпил тиквено семе на хладно, 2 и 3 са два DELL-а (мисля) и всичката цигания наслагвана с годините, 4 - документация някаква...




          Натиснете снимката за да я уголемите

Име:DSC00139.jpg
Прегледи:1
Размер:115.7 КБ
ID:5386865Натиснете снимката за да я уголемите

Име:DSC00184.jpg
Прегледи:1
Размер:141.3 КБ
ID:5386866Натиснете снимката за да я уголемите

Име:DSC00181.jpg
Прегледи:1
Размер:85.0 КБ
ID:5386869Натиснете снимката за да я уголемите

Име:DSC00187.JPG
Прегледи:1
Размер:76.9 КБ
ID:5386868
          Прикачени файлове
          Публикувайте отговор

          Коментар


          • #20
            От: Климатизиране на сървърно помещение?

            Имах такова сървърно преди години, когато работих в една държавна институция. Всъщност беше стаята на чистачката преди това Вратите стояха отворени лятно време и пак беше над 30 градуса само от две машини. Преборих се да сложим климатик и да затворим вратата и нещата се оправиха.

            Иначе сериозна климатизация на сървърно много зависи от бизнеса, който върви на самите машини и колко той е готов да плаща. В нашите сървърни климатизацията никога не е била специално проектирана. Тук в София имаме три отворени рака, преди време са били 4 големи таванни климатика, като 2 е трябвало да бъдат резервни. Ако спрат двата, се включват другите два. Преди време, обаче, единия се повредил и сега работят три постоянно. Температурата е съвсем добре, но в определени места на стаята е по-топло, особено зад едно blade шаси. Имаме мониторинг на температурата и ако надвиши определени градуси, получаваме известие т.е. ще се отреагира сравнително бързо. Имаме случай в чужбина в едно сървърно след токов удар климатика блокира и няколко машини загаснаха аварийно заради прегряване, беше и събота на всичкото отгоре. Температурата в стаята мисля, че стигна почти 40 градуса. После си тръгнаха нормално. Има известен риск, но той е приет от бизнеса, съответно няма нужда от наливане на пари за сложни решения с климатиците.

            Разбира се в големите дейта центрове нещата трябва да са по-сериозни и да има резерираност на климатизацията, но там има и постоянен мониторинг и т.н.

            п.с. ето и две реални графики от различни сървърни. Първата е за по-продължителен период и се вижда, че температурата е съвсем стабилна. Втората показва кризисна ситуация със спрял климатик и температура превишила 38 градуса.

            Натиснете снимката за да я уголемите

Име:temp2.png
Прегледи:1
Размер:42.3 КБ
ID:5390651

            Натиснете снимката за да я уголемите

Име:temp1.png
Прегледи:1
Размер:41.3 КБ
ID:5390650
            LZ2NKM

            Коментар


            • #21
              Re: Климатизиране на сървърно помещение?

              Интересно решение да вкарваш студения въздух през пода в раковете, при положение че на практика всички rack mount сървъри и дискови масиви взимат въздух отпред и го изкарват отзад. Изключение са свичовете, примерно cisco 6500/7500 серии: при тях захранванията взимат отпред и изкарват отзад, а вентилаторния модул взима отляво и през line картите го изкарва отдясно.

              Преди две години се наложи да се преработва едно такова сървърно: 3 климатични станции всяка с капацитет 80 хиляди BTU, конфигурация 2+1 ( 2 работят, 1 почива ) вкарват студения въздух под пода ( височина 40см ), над всеки рак има всмукателен въздуховод. Наредихме дисковите масиви, пуснахме ги.... и прегряха за 10-тина минути. Спряхме всичко и сменихме плочите пред раковете с решетки, а дупките в пода на раковете запушихме с дунапрени ( заради кабелите ). Сега всичко се охлажда добре, само че е невъзможно да застанеш пред раковете да смениш някой диск: за секунди ти замръзват краката ( и не само ).

              В момента се грижа за 'малко' сървърно: помещение с размери 4x6 метра, в средата на дългата страна са 3 рака 48U с над 90 машини. Пред тях ( на метър и половина пред раковете, 2 метра височина ) има две мидеи 24-ки, стандартни компресори ( не инвертори ). Мидеи-те са със застопорени надолу клапи, духат срещу раковете, машините взимат отпред, изкарват отзад, топлия въздух отива назад и нагоре над раковете откъдето го засмукват мидеите. Единственото нестандартно е, че някак си дистанционните на тези мидеи са 'оперирани' и позволяват настройка до 12 градуса ( фабрично са минимум 16 ). Работят вече 3-та година 24x7, не са към UPS-ите, а директно към генератора и никога не са 'забивали'. Резервата е още една мидеа, инверторна, на късата страна на помещението, настроена на 16 градуса, седи и си почива защото и е прекалено студено и не успяха да я 'оперират' на по-ниски градуси.

              Най-лошото охлаждане което успяха да сътворят 'специалистите': помещение 3x3 метра, 2 рака 24U в средата, 10 сървъра и над тях таванен климатик samsung ( 36-ца или нещо подобно ) в окачения таван. В помещението е студено, но сървърите и ups-а са постоянно на границата на прегряването ( APC 6kVA, консумация 1600W/1900VA ) .

              Почти ежедневно без никой да влиза там получавам майлове от ups-a:
              07/10/2012 21:59:44 PDC: Cabinet overtemperature
              07/10/2012 21:59:48 PDC: Cabinet overtemperature resolved

              И от raid контролера:
              Jul 10, 2012 07:11:14AM (0x04:0x004B): Battery temperature is high
              Jul 10, 2012 07:13:15AM (0x04:0x0049): Battery temperature is normal

              Та простия начин за охлаждане обикновенно е евтин и ефективен.
              Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
              Suzuki Grand Vitara 1.6
              LZ1ZPM

              Коментар


              • #22
                От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                Работят вече 3-та година 24x7, не са към UPS-ите, а директно към генератора и никога не са 'забивали'. Резервата е още една мидеа, инверторна, на късата страна на помещението, настроена на 16 градуса, седи и си почива защото и е прекалено студено и не успяха да я 'оперират' на по-ниски градуси.
                Та простия начин за охлаждане обикновенно е евтин и ефективен.
                Много си прав, за всичките детайли! Особенно за таванните машини! Доста такива съм демонтирал...

                Дребния детайл е че имате генератор! /не виждам как ще захраните мощен климатик с UPS/ За мидейките спирането на тока е като нокаут, всъщност направо нокдаун! И забиват постоянно и изписват Е6, но понеже са като Калашника, се осаферват и започват отново...

                Да ти кажа аз как практикувам.. /отиде фирмената тайна.../

                Влизам в реалното помещение, с реалните машини с реалната оперативна обстановка!

                Включвам термокамерата и все едно виждам картина на Пикасо! Всичко ми става ясно!

                После монтирам една японска машина / не че подценявам по-близкоизточните, но крайните източни са си крайни и в качеството/.

                И настъпва мир и благоденствие и за IT-тътата и за момичетата от офисите, дето трябва да преписват данни като в Египет!
                Последно редактирано от Volk; 11-07-12, 19:31.

                Коментар


                • #23
                  От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                  Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                  Единственото нестандартно е, че някак си дистанционните на тези мидеи са 'оперирани' и позволяват настройка до 12 градуса ( фабрично са минимум 16 ).
                  "Операцията" се провежда, като се откачи датчика от вътрешното тяло и се набута до платката!
                  Дистанционните нямат нищо общо, но факта че компресорите им все още са живи, вдига нивото на марката!

                  Коментар


                  • #24
                    От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                    Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                    Влизам в реалното помещение, с реалните машини с реалната оперативна обстановка!
                    А какво правим след година-две?
                    “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                    Walter Rohrl
                    GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.

                    Коментар


                    • #25
                      От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                      Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
                      А какво правим след година-две?
                      След мненията на Гоблин, а и отчитайки реалността, най-доброто решение е да се спазва основното правило на еволюцията "Адаптирай се или умри!"
                      Отчитайки безумните оферти на големите в тази област, ако не е държавна поръчка или сървър на мобилен оператор, моето мнение е че просто е необходима гъвкавост!
                      В крайна сметка целта е проста, но има един-два "шипа", които пукат гумите!

                      Спирането на тока и дърводелския подход!

                      Коментар


                      • #26
                        От: Климатизиране на сървърно помещение?

                        Настоявам да отбележа че моето "решение" е стриктния минимум. Температурата в сървърното ми не е в препоръчаните норми, и като цяло всеки специалист би се хванал за главата.

                        Успоредно - говорих с продавачите на онова чудо от линковете ми (сървърен рак с климатик долу), и ми казаха че вече са се отказали от тях понеже просто не могат да смогнат да охладят. От тук нататък продават само тези със странично монтиран климатик.
                        Издъних се на Тюринг теста

                        Коментар


                        • #27
                          От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                          Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                          факта че компресорите им все още са живи, вдига нивото на марката!
                          Ако искаш, можеш и на 5 градуса да ги нашпориш и нищо няма да им стане на компресорите, те са същите и на хладилниците, и на фризерите. Единственият ти враг ще е обледяването на вътрешното тяло и за целта вентилаторите трябва да духат на максимум.

                          Коментар


                          • #28
                            От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                            Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                            Изключение са свичовете, примерно cisco 6500/7500 серии: при тях захранванията взимат отпред и изкарват отзад, а вентилаторния модул взима отляво и през line картите го изкарва отдясно.
                            Новите шасита на 6500 серия вече са изцяло с front to back поток на въздуха. В събота монтирах едно.
                            Натиснете снимката за да я уголемите

Име:79895.jpg
Прегледи:1
Размер:46.5 КБ
ID:5390779
                            “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                            Walter Rohrl
                            GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.

                            Коментар


                            • #29
                              От: Re: Климатизиране на сървърно помещение?

                              Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение
                              Ако искаш, можеш и на 5 градуса да ги нашпориш и нищо няма да им стане на компресорите, те са същите и на хладилниците, и на фризерите. Единственият ти враг ще е обледяването на вътрешното тяло и за целта вентилаторите трябва да духат на максимум.
                              Ясене, човек трябва да говори за това от което разбира!
                              Приеми тази ми дипломатична забележка, но ти успя в едно мнение да направиш три тотални гафа, но за да запазя дипломатичност ще ги нарека леки несъотствествия - да не ме баннеш заради грубост!

                              Поздрави!

                              Коментар


                              • #30
                                От: Климатизиране на сървърно помещение?

                                Няма проблеми. Можеш да ги изброиш по точки, та да знаят другите, пък и аз.

                                Коментар

                                Активност за темата

                                Свий

                                В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                                Най-много потребители онлайн 8,787 в 17:37 на 21-06-23.

                                Зареждам...
                                X