    Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
    Днес ходих в склад на едро,има всичко за което питаш,искаш ли координати
    Давай .
    То стана ясно , че докато умувам ще изгубя повече време

    ПС. Абе ти няма ли да слезеш накрая на земята да работиш като нормалните хора ?
    Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.

    Коментар


    • #47
      От: Гръмоотвод

      Визитката ми е в колата на паркинга,утре ако не е спешно,в понеделник ще ти наснимам целия склад и ще кача снимки,имат и скл.на едро в Сф.
      Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
      Kawasaki Versys 650 2008 Suzuki 600 DUCATO 3.L 180 hp. и други
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/

      Коментар


      • #48
        От: Гръмоотвод

        Първоначално публикуван от Traum Преглед на мнение
        Чл. 208. (1) Главната система за изравняване на
        потенциалите в електрическите уредби с напрежение до 1000 V свързва взаимно
        следните токопроводими части:

        1. защитния проводник РЕ или проводника PEN на захранващата мрежа, при схема
        TN;

        2. заземителния проводник, присъединен към заземителното устройство на
        електрическата уредба, при схеми IТ и ТТ;

        3. заземителния проводник, присъединен към заземителя за повторно заземяване,
        ако има такъв;

        4. металните тръби на комуникации, входящи в сградата - инсталации за студена
        и гореща вода, канализация, отопление, газоснабдяване;

        5. металните части на конструкцията на сградата;

        6. металните части на инсталациите за централно вентилиране и кондициониране;
        при наличие на децентрализирани инсталации за вентилиране и кондициониране
        металните въздуховоди се присъединяват към шината на защитните проводници (РЕ) в
        таблата за захранване на вентилаторите и кондиционерите;

        7. заземителните устройства за целите на мълниезащитата, когато
        мълниезащитата е от втора или трета категория;

        8. заземителния проводник за функционално (работно) заземяване, ако има
        такова, и няма ограничения за присъединяване на веригата на работното заземяване
        към заземителното устройство за защита срещу поражения от електрически ток;

        9. металните обвивки на кабелите за телекомуникация при съгласие на
        собствениците/ползвателите на тези кабели.

        (2) Когато някои от токопроводимите части по ал. 1 влизат в сградата, те се
        свързват колкото е възможно по-близо до мястото на въвода в сградата.

        (3) За свързване с главната система за изравняване на потенциалите
        токопроводими части по ал. 1 се присъединяват към главната заземителна клема
        (шина) с помощта на проводници за изравняване потенциалите.
        Не разбирам нещо. Заземлението на мълниезащитата, трябва ли да е свързано със земното на електрическата инсталация?
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

        Коментар


        • #49
          От: Гръмоотвод

          Да.

          Коментар


          • #50
            От: Гръмоотвод

            Ако земното на мълниезащитата е свързан със земното на ел инсталацията,то земното на ел инсталацията трябва ли да е свързана с нулата на ел таблото?

            Коментар


            • #51
              От: Гръмоотвод

              Първоначално публикуван от military extreme Преглед на мнение
              Ако земното на мълниезащитата е свързан със земното на ел инсталацията,то земното на ел инсталацията трябва ли да е свързана с нулата на ел таблото?
              Не категорично! Това се отнася за случайте с трипроводникова система с дефектотокова защита
              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

              Коментар


              • #52
                От: Гръмоотвод

                А земното и нулата имат ли обща точка? И ако да, къде е най-близката точка до апартаментното табло?
                А тези простотии се правят от името на всички ни.
                Даника
                Ми не гълтайте бре, и не лапайте. )) Дистанцирайте се демек ... ))deyan"h

                Коментар


                • #53
                  От: Гръмоотвод

                  Мълниезащитата е отделна от заземяването. Може да се свърже в някой случаи. Земното и нулата имат обща точка в главното табло на сграда например. В случай на 3 фазно захранване, влизат 4 кабела в таблото. Нулата се връзва за земното на таблото и се явява повторен заземител за трафопоста иначе не излиза импеданса.
                  ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                  Е250 1998-продаден
                  Субару Пустош

                  Коментар


                  • #54
                    От: Гръмоотвод

                    Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                    Не разбирам нещо. Заземлението на мълниезащитата, трябва ли да е свързано със земното на електрическата инсталация?
                    Зависи от категорията за мълниезащита.
                    При временни постройки, навеси, не. При жилищни сгради и нагоре, да.Но всичко е много условно. Преди 30 години бяха навсякъде разделени двете системи, в последствие с развитието на информационната техника и масово навлизане в бита ( една част от мълниезащитата е защита и от свръх напрежението което се получава следствие на светкавиците) се препоръчва обединена мълниезащита, потенциално изравняване и защита от директен токов удар. Опроводяването е с 3 или 5 проводника, задължително. Това последното е от 15-20 г, и се получава миш-маш от заварени( 2 и 4 проводни) и новопостроени( 3 и 5 проводни) инсталации, затова сме ( ЕС) възприели английските стандарти които се състоят от 7-8 различни базови заземителни решения. Англичаните преди ВСВ почти във всеки град са имали различни по стандарт електроцентрали , след войната се е наложило оцелелите централи да се обединяват в една система и така са се появили TN( TNS, TNS-C), TT, IT ,което и в наши дни води до голямо объркване.