Налага ми се да махна старо табло на производствен цех(превърнат в склад) и да поставя ново - като съответно ще променя доста неща...
Видно е старото табло на снимката сигурно е метър на 2метра - в него влиза бая дебел 3фазен захранващ кабел който осигурява 150кW обаче с течение на времето това е отпаднало и в трафопоста е поставен автоматичен изключвател на 50kW - тоест това е разполагаемата мощност която аз ще ползвам...

Искам да рушна всичко и да го преместя на 3-4 метра встрани...
За целта ще направя изцяло ново табло като новото табло трябва да бъде задължително 40 см широко и височина мога да варирам....
Никога не съм правил табло - затова искам да ме поправите ако греша някъде...
Избирам си ново табло - размери 60 на 40 - примерно това:
МЕТАЛНО ТАБЛО JXF 60/40/20 | ELMARK (elmarkstore.eu)
Ще се поставя на колона и не искам да стърчи - затова ширината е 40--- захранващите кабели ще са отдолу...
Трябва ми следното:
Вход - 50kW - трифазен - на входа слагам някакъв автоматичен "шалтер" - който трябва да бъде по малък от този в трафопоста - защото да щтрака при мен а не в трафопоста -
След този прекъсвач или шалтер следват традиционните трифазни и монофазни автоматични предпазители...
От това табло - излиза 3фазен захранващ кабел и отива в другата част на сградата където има второ табло за офисни помещения и гаражи - на око определям около 20-25kW
Няколко монофазни кръга -
- 2 кръга осветление ? защото е голямо помещение и да го разделя ляво и дясно(примерно) - осветлението ще е някви лед прожектори за склад - на око смятам по 3kW на кръг
- 2 кръга контакти на склада - по 6kW
- 1 кръг за ...резерва -
- 1 кръг за тежка резерва „ако реша някакво отопление!
- 1 кръг -- пак резерва ---
-
Питането ми на първо четене:
1. Табло 60 х 40 - може ли да има три реда предпазители ?? Или ви се струва малко (ниско?) не намирам по високо - напомням че 40 ми е ограничението на ширина
2.При положение че в трафопоста ограничителя е на 50kW - колко конкретно трябва да е моя? Можете ли да ми дадете точен продукт??
3.При положение че имам второ табло (и то огромно с много бушони) - откъде точно трябва да го захраня през това табло което правя? Примерно веднага след главния автоматичен шалтер? Ако е така - главния "шалтер" обира всичко ? И се получава нещо като 20-25Kw за второто табло и 10-15kW за главното (за склада)...
Ако обаче го направя по друг начин - захранването на второто табло е ПРЕДИ шалтера ?? И тогава се получава за "главното" табло - шалтера ще бъде около 20-30kW `(примерно) и Втори шалтер при второто табло - и той 20-25kW...
По този начин мощноста се разпределя по равномерно и ако има проблем някъде ще щтрака всеки шалтер по съответното табло - и всеки шалтер/прекъсвач ще бъде два пъти по малък от този в трафопоста - тоест гарантирам си сигурност...
Или бъркам някъде??
Видно е старото табло на снимката сигурно е метър на 2метра - в него влиза бая дебел 3фазен захранващ кабел който осигурява 150кW обаче с течение на времето това е отпаднало и в трафопоста е поставен автоматичен изключвател на 50kW - тоест това е разполагаемата мощност която аз ще ползвам...
Искам да рушна всичко и да го преместя на 3-4 метра встрани...
За целта ще направя изцяло ново табло като новото табло трябва да бъде задължително 40 см широко и височина мога да варирам....
Никога не съм правил табло - затова искам да ме поправите ако греша някъде...
Избирам си ново табло - размери 60 на 40 - примерно това:
МЕТАЛНО ТАБЛО JXF 60/40/20 | ELMARK (elmarkstore.eu)
Ще се поставя на колона и не искам да стърчи - затова ширината е 40--- захранващите кабели ще са отдолу...
Трябва ми следното:
Вход - 50kW - трифазен - на входа слагам някакъв автоматичен "шалтер" - който трябва да бъде по малък от този в трафопоста - защото да щтрака при мен а не в трафопоста -
След този прекъсвач или шалтер следват традиционните трифазни и монофазни автоматични предпазители...
От това табло - излиза 3фазен захранващ кабел и отива в другата част на сградата където има второ табло за офисни помещения и гаражи - на око определям около 20-25kW
Няколко монофазни кръга -
- 2 кръга осветление ? защото е голямо помещение и да го разделя ляво и дясно(примерно) - осветлението ще е някви лед прожектори за склад - на око смятам по 3kW на кръг
- 2 кръга контакти на склада - по 6kW
- 1 кръг за ...резерва -
- 1 кръг за тежка резерва „ако реша някакво отопление!
- 1 кръг -- пак резерва ---
-
Питането ми на първо четене:
1. Табло 60 х 40 - може ли да има три реда предпазители ?? Или ви се струва малко (ниско?) не намирам по високо - напомням че 40 ми е ограничението на ширина
2.При положение че в трафопоста ограничителя е на 50kW - колко конкретно трябва да е моя? Можете ли да ми дадете точен продукт??
3.При положение че имам второ табло (и то огромно с много бушони) - откъде точно трябва да го захраня през това табло което правя? Примерно веднага след главния автоматичен шалтер? Ако е така - главния "шалтер" обира всичко ? И се получава нещо като 20-25Kw за второто табло и 10-15kW за главното (за склада)...
Ако обаче го направя по друг начин - захранването на второто табло е ПРЕДИ шалтера ?? И тогава се получава за "главното" табло - шалтера ще бъде около 20-30kW `(примерно) и Втори шалтер при второто табло - и той 20-25kW...
По този начин мощноста се разпределя по равномерно и ако има проблем някъде ще щтрака всеки шалтер по съответното табло - и всеки шалтер/прекъсвач ще бъде два пъти по малък от този в трафопоста - тоест гарантирам си сигурност...
Или бъркам някъде??
Коментар