Здравейте колеги
Ето един пример какво се случва, когото не се спазват правилата при избора на материали и това е сторено от братята италианци.
Та случката е свързана с двуконтурна инсталация за ледена вода с обем 60м3 която акумулира лед през нощта, който после се използва за охлаждане на вода ,необходима при технологичните процеси на преработка на мляко.
След 4 година от въвеждане в експлоатация количеството на фреон в единият контур започна да намалява последва допълване но спадането продължи.Наложи се източване на част от водата установяване на проблемната серпентина и ето каква бе изненадата когато я извадихме:
Корозия, и то каква!!!
Мисля че при проверка на спецификацията на тръбите отговаряха на Ст3.
Последваха спешни консултации със специалисти и изработка на нова секция от неръждаема стомана 304L.
Когато секцията беше готова ,последва проверка на налягане и бе приготвена за монтаж във ваната ,изпляска още една!!!
Този път последва пълно източване на съоръжението и при последвалата инспекция видяхме това:
При тази гледка се взе единодушно решение за пълна подмяна на серпентините,което ще рече 3400 метра тръби,такава е общата дължина във всички секции.
Та братята италианци са си взели парите и сега пеят песента:" Изключвам телефона си и дим да ни няма" ,а пък ние тук ще оправяме.
В темата за алуминиевите сандъците колегата Mikewolf предложи да опитам да правя лодки.Може но първо ще изработим още 7 подводници на сухия док като ги потопим и инсталацията за ледена вода заработи както трябва що да не опитаме и с лодки.
Ето един пример какво се случва, когото не се спазват правилата при избора на материали и това е сторено от братята италианци.
Та случката е свързана с двуконтурна инсталация за ледена вода с обем 60м3 която акумулира лед през нощта, който после се използва за охлаждане на вода ,необходима при технологичните процеси на преработка на мляко.
След 4 година от въвеждане в експлоатация количеството на фреон в единият контур започна да намалява последва допълване но спадането продължи.Наложи се източване на част от водата установяване на проблемната серпентина и ето каква бе изненадата когато я извадихме:
Корозия, и то каква!!!
Мисля че при проверка на спецификацията на тръбите отговаряха на Ст3.
Последваха спешни консултации със специалисти и изработка на нова секция от неръждаема стомана 304L.
Когато секцията беше готова ,последва проверка на налягане и бе приготвена за монтаж във ваната ,изпляска още една!!!
Този път последва пълно източване на съоръжението и при последвалата инспекция видяхме това:
При тази гледка се взе единодушно решение за пълна подмяна на серпентините,което ще рече 3400 метра тръби,такава е общата дължина във всички секции.
Та братята италианци са си взели парите и сега пеят песента:" Изключвам телефона си и дим да ни няма" ,а пък ние тук ще оправяме.
В темата за алуминиевите сандъците колегата Mikewolf предложи да опитам да правя лодки.Може но първо ще изработим още 7 подводници на сухия док като ги потопим и инсталацията за ледена вода заработи както трябва що да не опитаме и с лодки.
Коментар