Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Как да сменя честотата на инвертора на UPS

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • #16
    От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

    Повечето APC които изобщо имат връзка към компютър може да им се настройват доста неща, не само чувствителност. Изходящото напрежение в режим на батерии примерно (това ми е трябвало, това съм запомнил). Честотата не знам ама като нищо и тя.

    Това става или през техния ужасно калпав софтуер, или през някой от пакетите с отворен код (apcupsd примерно).

    Коментар


    • #17
      От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

      И като го свържеш, после какво мислиш че ще постигнеш. Програмата я имам инсталирана и работеща и я гледам в момента. Единствената настройка е на въпросната чувствителност.

      Губиш си времето, търсейки под вола теле. Искаш круша да стане ябълка.
      Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

      Коментар


      • #18
        От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

        Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение
        Повечето APC които изобщо имат връзка към компютър може да им се настройват доста неща, не само чувствителност. Изходящото напрежение в режим на батерии примерно (това ми е трябвало, това съм запомнил). Честотата не знам ама като нищо и тя.

        Това става или през техния ужасно калпав софтуер, или през някой от пакетите с отворен код (apcupsd примерно).
        Ясене, имам го инсталирано бе! UPS-а ми е APC Back-UPS Pro 1500. PowerChute се казва софтуера.
        Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

        Коментар


        • #19
          От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

          Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
          Ясене, имам го инсталирано бе! UPS-а ми е APC Back-UPS Pro 1500. PowerChute се казва софтуера.
          Не знаех че си БСДМ. Знам я тая бъгавина.

          В интерес на истината не съм гледал back-ups какво могат. Тези с които съм се борил май бяха smart-ups.

          Коментар


          • #20
            От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

            Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
            И като го свържеш, после какво мислиш че ще постигнеш. Програмата я имам инсталирана и работеща и я гледам в момента. Единствената настройка е на въпросната чувствителност.

            Губиш си времето, търсейки под вола теле. Искаш круша да стане ябълка.
            Спокойно Спарки, ясно ми стана че UPS-а не е точния за нуждите ми, ноо въпроса остава, защо той работи на 60hZ на батерии? Нямам намерение да Ви губя времето с глупости, просто питам някой за идейте който му идват на ум, а пък ако се намери и директно знаещ точното решение, още по добре. Та, да примем принципно че има някакъв проблем. Вътре на платката визуално няма нищо сдухано. Ти си инсталирал програмата за серия Pro, този е серия RS. Дали не е възможно да има разлика в софта за поддръжка. Ще търся и някаква ел. схема.
            Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

            Коментар


            • #21
              От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

              Нито схема ще намериш, нито друг софтуер. Софтуерът на APC е един.

              Коментар


              • #22
                От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                Ха, и аз със твоето мислене не съм търсил, а то още с първия Гугъл се повиха доста схеми. Само дали я има моята.

                http://smanuals.ru/manuals/computer/...l#.WDGBhrf_qpp

                Ако на някой му потрябва някога.

                Настройките за чувствителност се оказва че е прага на сработване на резервното захранване-155/165/175 волта.
                Последно редактирано от disko04; 20-11-16, 12:29.
                Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                Коментар


                • #23
                  От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                  Гледай, гледай.

                  Коментар


                  • #24
                    От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                    apc-back-ups-rs1000.pdf-Подробна схема.

                    Тук също има разни неща.

                    http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_rs1000.shtml

                    Да и това е софта, явно настройки за честота няма.

                    http://www.ixbt.com/power/ups/powerchute_pe.shtml

                    http://www.apc.com/us/en/tools/downl...=129&swfam=129
                    Последно редактирано от disko04; 20-11-16, 13:09.
                    Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                    Коментар


                    • #25
                      От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                      Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение
                      ...БСДМ...
                      ???
                      Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

                      Коментар


                      • #26
                        От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                        Това което аз виждам от схемата е че PHASE1_U, PHASE2_L, PHASE2_U и PHASE1_L са управлението на DC/AC Инвертора от 8 битовия микроконтролер който задава честотата на изходното напрежение.

                        Или пък може би RTH_U, RTH_L, а другите са за формиране на фронтовете.
                        Последно редактирано от disko04; 20-11-16, 14:24.
                        Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                        Коментар


                        • #27
                          От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                          Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
                          ???
                          Огромен безкрайно бъгав блоут който досега не е било да свърши за пет пари работа.
                          Истинските му функции ги има в 50кб пакет с отворен код.

                          Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                          Това което аз виждам от схемата е че PHASE1_U, PHASE2_L, PHASE2_U и PHASE1_L са управлението на DC/AC Инвертора от 8 битовия микроконтролер който задава честотата на изходното напрежение.
                          Общо взето шансът ти е да има фърмуер ъпдейт. Ама досега не съм чувал такова нещо при APC. Но и скоро не съм ги борил.

                          Коментар


                          • #28
                            От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                            Аз не виждам ъпдейтваща програма изобщо. Флаша в контролера е защитен. Но, нали пише че UPS-a се самонастройва спрямо мрежовата честота от 47 до 63 май беше херца, при мен този момент липсва.
                            Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                            Коментар


                            • #29
                              От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                              Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                              Аз не виждам ъпдейтваща програма изобщо. Флаша в контролера е защитен. Но, нали пише че UPS-a се самонастройва спрямо мрежовата честота от 47 до 63 май беше херца, при мен този момент липсва.
                              Пише ама явно има бъг. Тоя модел като е включен в контакта показва ли в софтуера честотата?

                              Тия с които аз се борих тръгваха винаги на 50 херца, включително и когато ги накарам да тръгнат от място (въобще без да са включвани в контакта).

                              Коментар


                              • #30
                                От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                                Не съм го връзвал още към компа въпреки че в тоя RJ45 се оказа по схема че си има готови USB пера които могат директно да се опроводят. А софта при стартирането си първо търси УПС-а и като не го види не тръгва. Сега ще го пусна директно само от батериите да видя какво ще стане.

                                Странно е че в целия интернет, аз не видях някой да коментира честотата на тока за това устройство.

                                Пробвах, както и да го пускам, на батерии бичи 60 и това си е. Гледам има разни sens връзки, ще ги проуча по схема дали не се губи нещо, но ако нещо не работи хардуерно мисля че цялата система ще се срине.
                                Последно редактирано от disko04; 20-11-16, 15:19.
                                Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                                Коментар

                                Активност за темата

                                Свий

                                В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                                Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                                Зареждам...
                                X