Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Отводняване на покривна тераса?

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • #46
    От: Отводняване на покривна тераса?

    По отношение на последните снимки: О! Като възклицание.
    Не може ли да се ползват PVC тройници ф 110? Това...
    Иначе, виждам, че се работи добре.
    Колкото до влагата под воалита, то може и да е от конденз.
    И въобще, дори да се грундира с праймер, при воалита се разчита предимно на доброто слепване между самите ленти, отколкото на добро залепване към основата.

    Колкото до тройниците, излишно е да споменавам, че тройници на " У" са далеч по-добрият избор.
    Your conscience is all you can take to your grave.

    Коментар


    • #47
      От: Отводняване на покривна тераса?

      Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
      По отношение на последните снимки: О! Като възклицание.
      Не може ли да се ползват PVC тройници ф 110? Това...
      Иначе, виждам, че се работи добре.
      Колкото до влагата под воалита, то може и да е от конденз.
      И въобще, дори да се грундира с праймер, при воалита се разчита предимно на доброто слепване между самите ленти, отколкото на добро залепване към основата.

      Колкото до тройниците, излишно е да споменавам, че тройници на " У" са далеч по-добрият избор.
      Водосточните тръби са ф120. А ПВЦ горе на слънце и студ си мисля, че ще се спомине скоропостижно.

      А за тройника идеята е точно да е на У, щото ...

      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:P_20180830_093547.jpg
Прегледи:1
Размер:157.6 КБ
ID:5797382



      Ама изпълнението на връзката между двете тръби ме потресе и ми замириса на проблем точно като този, от който се опитвам да избягам ...
      Ние не сме неутрални!

      Коментар


      • #48
        От: Отводняване на покривна тераса?

        Барбакана е 100 или 110. PVC, също. Та без проблем ще се нанижат във 120. Вертикално няма как да прелее, а може и да се уплътни с нещо подходящо.
        ПВЦ издържа на слънце дъъъълги години. Пробвано. Дори поцинкован улук има повече шансове да се пробие от ръжда.
        Your conscience is all you can take to your grave.

        Коментар


        • #49
          От: Отводняване на покривна тераса?

          Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
          Барбакана е ...
          Барбаканът не е ПВЦ, а TPE. Материалът прилича по-скоро на гума и стои мек. ВиК тройници не стават най-малкото поради това, че са само на 87 или 45* (ъгъл на отклонението спрямо основната тръба).
          В крайна сметка май се оказва, че водосточни аксесоари на ф120 се намират доста по-трудно, отколкото такива на ф100. В резултат на спешното търсене намерих една фирма, която прави такива, но по същата схема, която за мен е нефелна - набитото отклонение стърчи вътре в основната тръба и пречи на безпрепятственото оттичане на водата.

          По препоръка на Alex_Z се свързах и с ВАС Руфинг. Хората имаха готови тройници на ф120, но с ъгъл 65*, който не ни вършеше работа. Правят неща и по поръчка и сигурно можеха да направят и тройници с подходящия за конкретния случай ъгъл, но, за съжаление, за целта е необходимо време, а точно то е в остър дефицит. Няма как да се спре работа и да се остави сградата без водостоци и с разбутана хидроизолация на покривна тераса, защото един силен летен дъжд ще направи чудеса.

          За пореден път стигам до приказката защо на вълка му е дебел врата ...

          При създалата се обстановка се принудих да избирам - новити тройници, които (според лаишкото ми мнение) гарантирано ще са проблемни или старите водосборни казанчета. В крайна сметка реших да запазим старите "кофи" като обаче се постараем да елиминираме или намалим проблемните моменти. Единият от тях беше "застъпването" на двете тръби, ефектът от което се вижда ясно на видеото



          За да се избегне горното водстоците от покрива бяха монтирани така, че да се разминават с тръбите на барбаканите и да не плискат вода върху тях. За да се фиксира по-надеждно позицията на покривния водосток тръбите се фиксираха с по 2 скоби. Макар и с болка на сърце, но се разделихме с антенния кабел и мостовия проводник, с които циганската бригада беше вързала една от тръбите при предишен ремонт.

          Другият проблем (произтичащ от първия) беше в това, че отворът в задната стена на казанчето, през който влизаше тръбата на барбакана, не беше уплътнен с нищо. Просто неравно изрязана дупка в ламарината.
          Както разглеждах един сайт и мернах ей това

          Натиснете снимката за да я уголемите

Име:mufa-reparatie.jpg
Прегледи:1
Размер:9.9 КБ
ID:5797443

          Муфа ф110. А какво ще стане, ако взема, та я резна през средата? Стана ей това

          Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20180831_100622.jpg
Прегледи:1
Размер:146.3 КБ
ID:5797444

          Половинката от муфа, набита в отвора и добре омацана с полиуретан отвътре и отвън

          Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20180831_112729.jpg
Прегледи:1
Размер:154.2 КБ
ID:5797445

          като да предлага решение на проблем № 2, блокирайки достъпа на вода от казанчето към отвора в задната му стена.

          Монтирахме така тунингованите казанчета, пък дъждът и зимата ще покажат дали сме прави.

          Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20180831_114027_1.jpg
Прегледи:1
Размер:106.9 КБ
ID:5797446

          За съжаление, при монтажа се принудихме да махнем уплътненията на муфите, защото се оказа, че тръбата на барбакана, която е от мек материал, не може да смачка уплътнението, запъва в него и се деформира. Но пък дори и така, тръбата влиза плътно в муфата и, като се мазне профилактично с уплътнител отвътре, не трябва да има проблем. Все пак в случая няма никакво налягане.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-09-18, 14:13.
          Ние не сме неутрални!

          Коментар


          • #50
            От: Отводняване на покривна тераса?

            Финализирахме и хидроизолацията в зоните, където беше нарушена при работата по барбаканите.

            Схемата вече я споменах - грунд - Изомакс-А, армиран с полиестерен воал + финишен слой за УВ защита от Изомакс Еласта.

            Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20180901_093016.jpg
Прегледи:1
Размер:186.7 КБ
ID:5797450

            Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20180901_105603.jpg
Прегледи:1
Размер:112.9 КБ
ID:5797451



            За десерт - лека корекция на работата на златни майсторски ръчички - оправяне на наклоните на улуци. За целта беше използвана авангардна технология с прилагане на джипарско оборудване ...

            Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20180901_112938-001.jpg
Прегледи:1
Размер:181.2 КБ
ID:5797449
            Ние не сме неутрални!

            Коментар

            Активност за темата

            Свий

            В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

            Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

            Зареждам...
            X