Като продължение или допълнение на предишната ми тема, тази за ВиК, пускам и още една. Съзнавам, че тук нещата вече са значително по-опасни и трябва да се действа отговорно. По принцип електрическата инсталация във всеки дом, трябва да се изгражда от квалифициран специалист. На теория е добре, но на практика, имам същия проблем като със водопровода-а на кого да се доверя, в село в далечната (сравнително) провинция? Ако водопровода ще те наводни, то недъзи по електрото могат директно да убиват или пък да предизвикат пожар (нещо, което се случи съвсем скоро в нашето село-изгоря хубава къща).
Какво е сегашното положение-двупроводна инсталация изпълнена с 4 квадрата мостоваци навсякъде. Дядо ми навремето така е решил, че се прави солидна инсталация. Има два кръга защитени със керамични стопяеми предпазители 16 ампера, но не ми е ясно как са разделени-предполагах, че единия е контакти, втория е осветлението. Обаче като ги свалям бушоните, има и светещи лампи и работещи контакти, и при единия и при другия. Поне има и главен предпазител 63 ампера, също керамичен, който защитава цялата инсталация, него като махнеш, всичко изгасва (включително и електромера, но не съм такъв човек, дето ще се възползва от това).
Всичко това е разположено в дървена кутиика, до вратата на къщата.Като консуматори какво имаме-3 киловата бойлер, който може и да не ползваме на пълна мощност, котлон и това е.Даже котлона отдавна не е пускан.В недалечно бъдеще, ще се обогатим с малка печка, тип "Раховец", малък хладилник и пералня.
Относно разводката, пълна мъгла-инсталацията е заровена в мазилката, но има разпределителни кутии и в някакъв момент трябва да ги проверя всичките и евентуално може да прозвъня и да направя схема.Един от потенциалните проблеми е, че с този толкова труден за работа проводник, има доста пороци в изпълнението-хлабаво свързани контакти (два намерих, който не бяха свързани на проводника, а с две малки мостчета... едва ли повече от квадрат и половина-единия беше контакта на бойлера).Сто процента в разпределителните кутии всичко е насмотано на спайки.Седемдесет процента съм сигурен, че са навити хлабаво и изолирани, колкото да има.На спайки е захранено и таблото на къщата, като ЕВН весело са си вързали усукляка за мостовака под една стреха, а същия мостовак втори път е вързан зад таблото с бушоните и електромера.Един път вече е отпадала нулата на къщата, зад таблото, без последствия-в тоя момент вече стария бойлер беше протекъл и не се ползваше, а за късмет, котлона никой не се опитвал да го включи.Спряха ни лампите и с това се разминахме.В миналото смених поправяните с (бая) многожилен проводник стопяеми предпазители с нови.Със сигурност на нито един контакт не е занулено шукото, освен този за бойлера (но и той не беше).Възможно е да има удължавани кабели по стените и тавана.
Дотук описаното е това, което ми е известно.Това което не ми е известно е-навсякъде ли е ползван 4 квадрата мостовак, как е положен под мазилката-някога е имало бергманови тръби, но дали са махнати или някой си е играл да навира тоя гаден кабел в тях, неизвестно.Може да е накован с пирончета, което е честа практика на село и имаше други такива изпълнения в пристройката.Как са свръзките-не е известно (още).Колко хлабави връзки има в контактите, не е известно, но има нагоряли и цвърчащи и светкащи.Осветлението примигва при включване на по-мощен консуматор.Последното измерено преди години напрежение беше около 180 волта, но с китайски мултицет.
Какво смятам да предприема-ще проверя контактите, един по един, с малко по-смислено уредче, което си поръчах.Ще ги зануля с мостчета ако не са и вероятно ще подменя някаква част от тях.Ще проверя как седят нещата в разпределителните кутии.Смятам да размотая спайките и да ги сменя с ваго клеми 222.Таблото ме е страх да пипам, заради потенциални опасни изненади зад него и липсата на възможност да спра захранването отделно.
Колебая се обаче, ако установя, че има големи падове на напрежение, дали да не предприема направо изграждане на нова инсталация.Ако ще е нова, ще е открита, в кабелни канали, трипроводна и ще я изпълня с трижилен многожичен проводник, като ще я разделя на кръгове както следва-един за бойлера с непрекъснат проводник 3х4 от таблото до него, там ще поставя бойлерно табло, ще го защитя с дефектнотокова защита и 25 ампера предпазител клас В.Втори кръг за уредите в кухнята-печка, пералня и хладилник, 3х4 до разпределителните кутии и 3х2.5 от тях до контактите.Защитен с дефектнотокова защита и 16 ампера клас В.Един кръг за контакти из стаите (три на брой, плюс хол), 3х2.5 до кутиите и до контактите, защитен с дефектнотокова и 16 ампера предпазител, клас В.Един кръг за осветителните тела, 3х1.5, с 16 ампера клас В и лед крушки и лампи навсякъде.Без девиаторни ключове, регулируеми и така нататък. Централен автоматичен предпазител 32 ампера, клас В и всичко това вътре в къщата. Отвън остава само електромера, който ако ЕВН желаят, да си го изнасят където им скимне, но трябва да се споразумея с тях, някак си ако може, да подменим проводника от моето табло до техния усукан и да ми го стиснат с клещи, макар че и това не е сигурно колко читаво може да го направят.Също така, ако слагат и те предпазител, трябва да им се помоля или аз да си купя клас В, да не ми сложат някакъв с характеристика С (също масова практика на село).
Моля за съвети и насоки, а аз обещавам снимков материал.
Какво е сегашното положение-двупроводна инсталация изпълнена с 4 квадрата мостоваци навсякъде. Дядо ми навремето така е решил, че се прави солидна инсталация. Има два кръга защитени със керамични стопяеми предпазители 16 ампера, но не ми е ясно как са разделени-предполагах, че единия е контакти, втория е осветлението. Обаче като ги свалям бушоните, има и светещи лампи и работещи контакти, и при единия и при другия. Поне има и главен предпазител 63 ампера, също керамичен, който защитава цялата инсталация, него като махнеш, всичко изгасва (включително и електромера, но не съм такъв човек, дето ще се възползва от това).
Всичко това е разположено в дървена кутиика, до вратата на къщата.Като консуматори какво имаме-3 киловата бойлер, който може и да не ползваме на пълна мощност, котлон и това е.Даже котлона отдавна не е пускан.В недалечно бъдеще, ще се обогатим с малка печка, тип "Раховец", малък хладилник и пералня.
Относно разводката, пълна мъгла-инсталацията е заровена в мазилката, но има разпределителни кутии и в някакъв момент трябва да ги проверя всичките и евентуално може да прозвъня и да направя схема.Един от потенциалните проблеми е, че с този толкова труден за работа проводник, има доста пороци в изпълнението-хлабаво свързани контакти (два намерих, който не бяха свързани на проводника, а с две малки мостчета... едва ли повече от квадрат и половина-единия беше контакта на бойлера).Сто процента в разпределителните кутии всичко е насмотано на спайки.Седемдесет процента съм сигурен, че са навити хлабаво и изолирани, колкото да има.На спайки е захранено и таблото на къщата, като ЕВН весело са си вързали усукляка за мостовака под една стреха, а същия мостовак втори път е вързан зад таблото с бушоните и електромера.Един път вече е отпадала нулата на къщата, зад таблото, без последствия-в тоя момент вече стария бойлер беше протекъл и не се ползваше, а за късмет, котлона никой не се опитвал да го включи.Спряха ни лампите и с това се разминахме.В миналото смених поправяните с (бая) многожилен проводник стопяеми предпазители с нови.Със сигурност на нито един контакт не е занулено шукото, освен този за бойлера (но и той не беше).Възможно е да има удължавани кабели по стените и тавана.
Дотук описаното е това, което ми е известно.Това което не ми е известно е-навсякъде ли е ползван 4 квадрата мостовак, как е положен под мазилката-някога е имало бергманови тръби, но дали са махнати или някой си е играл да навира тоя гаден кабел в тях, неизвестно.Може да е накован с пирончета, което е честа практика на село и имаше други такива изпълнения в пристройката.Как са свръзките-не е известно (още).Колко хлабави връзки има в контактите, не е известно, но има нагоряли и цвърчащи и светкащи.Осветлението примигва при включване на по-мощен консуматор.Последното измерено преди години напрежение беше около 180 волта, но с китайски мултицет.
Какво смятам да предприема-ще проверя контактите, един по един, с малко по-смислено уредче, което си поръчах.Ще ги зануля с мостчета ако не са и вероятно ще подменя някаква част от тях.Ще проверя как седят нещата в разпределителните кутии.Смятам да размотая спайките и да ги сменя с ваго клеми 222.Таблото ме е страх да пипам, заради потенциални опасни изненади зад него и липсата на възможност да спра захранването отделно.
Колебая се обаче, ако установя, че има големи падове на напрежение, дали да не предприема направо изграждане на нова инсталация.Ако ще е нова, ще е открита, в кабелни канали, трипроводна и ще я изпълня с трижилен многожичен проводник, като ще я разделя на кръгове както следва-един за бойлера с непрекъснат проводник 3х4 от таблото до него, там ще поставя бойлерно табло, ще го защитя с дефектнотокова защита и 25 ампера предпазител клас В.Втори кръг за уредите в кухнята-печка, пералня и хладилник, 3х4 до разпределителните кутии и 3х2.5 от тях до контактите.Защитен с дефектнотокова защита и 16 ампера клас В.Един кръг за контакти из стаите (три на брой, плюс хол), 3х2.5 до кутиите и до контактите, защитен с дефектнотокова и 16 ампера предпазител, клас В.Един кръг за осветителните тела, 3х1.5, с 16 ампера клас В и лед крушки и лампи навсякъде.Без девиаторни ключове, регулируеми и така нататък. Централен автоматичен предпазител 32 ампера, клас В и всичко това вътре в къщата. Отвън остава само електромера, който ако ЕВН желаят, да си го изнасят където им скимне, но трябва да се споразумея с тях, някак си ако може, да подменим проводника от моето табло до техния усукан и да ми го стиснат с клещи, макар че и това не е сигурно колко читаво може да го направят.Също така, ако слагат и те предпазител, трябва да им се помоля или аз да си купя клас В, да не ми сложат някакъв с характеристика С (също масова практика на село).
Моля за съвети и насоки, а аз обещавам снимков материал.