Обява

Свий
Няма добавени обяви.

В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

    Здравейте,
    Променям местоположението на кухнята в панелен апартамент, и възникна следния проблем:
    Мръсния канал трябва да премине през коридор, на който няма как да вдигна нивота с повече от 5-6см, а централния щранг се намира в банята, като нивото му е на 12 см над нивото на коридора и няма как да сляза по ниско.
    Дълижината на трасето на тръбата е 8 м , като на 5м може да се даде всякакъв наклон, 1м който пресича коридора и 2 м които се намират в банята ,15 см над нивото на коридора.
    Няма как да изкопая канал повече от 2-5 см в пода па банята, без да наруша здравината и цялостта му, а и да не вляза в съседа, панела е с дебилина 17 см, а под него друг панел, на който не знам дебилината /явява се таван на банята на съседа, баните са тип клетки/.
    Предложете решения , ако сте се сблъсквали с подобен тип проблем.

  • #2
    От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

    Тези 8м. трябва да имат сериозен наклон при условие , че по тази тръба тече вода от мивката в кухнята. Ако наклона е малък , ще си създадете бъдещи проблеми.
    В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода

    Коментар


    • #3
      От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

      Аз го реших този въпрос, като вместо в банята, вкарах канала директно в мръсната тръба, която минава в стената на банята към коридора. Ни при мене разстоянието беше максимум 4 метра и вече повече от 5 години нямам драма. Ако е стандартна панелка, вляво или вдясно от врата на банята( отвън, откъм коридора) трябва да има тръби с водомери за топла и студена вода и една за мръсна вода, която минава с тях.
      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
      www.ADV-Bulgaria.com

      Коментар


      • #4
        От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

        На първите 5 м. мога да дам наклон около 10-12 см на м. , но ме претиснява да нестават отлагания в ниската част, където щи има обратен наклон.
        Чудя се с някаква помпа , да ли ще е добро решиние да избутва допълнително водата.

        Коментар


        • #5
          От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

          Абсолютно никъде в канализацията не може да има никакъв обратен наклон и няма никакво съмнение по този въпрос. Освен в сифоните, които пък нарочно се правят малки и разглобяеми.

          Коментар


          • #6
            От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

            Има си специални помпи за мръсен канал.
            "Обичам България, само по една причина - защото си е моя! А иначе, кой би живял доброволно в кучи ..."

            Коментар


            • #7
              От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

              Провери за помпите на Grundfos Sololift2, Wilo имаха също подобна версия, но имай предвид че те се ползавто за тоалетни и бани не знам как ще се държат при води с по високо съдържание на мазнини и други подобни отпадъци от кухнята.
              При гравитачното трябва да си предвидиш 3% наклон на тръбата /допуска се и по малък наклон, но само за много къс участък какъвто не е твоя/.

              Коментар


              • #8
                От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                Има си специални помпи за мръсен канал.
                Не съм чул някой да е видял хаир от тях, еле па в кухнята.

                Коментар


                • #9
                  От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                  Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                  Има си специални помпи за мръсен канал.
                  Тук в ДЕ редовно се ползват в мазета за тоалетни или бани по-ниско от нивото на мръсният канал .Мисля обаче че в тази ситуация ще помогне ако смениш трасето на мръсният канал . Ако до момента си искал по пода с тази помпа ще трябва по тавана . Идеята е до мивката да се монтира помпата и тя да избута водата до тавана и вече там ако имаш възможност с наклони да я закараш до входа на мръсният ти канал . Не знам и не мога да гадая до колко е приложимо при теб това решение .
                  По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.

                  Коментар


                  • #10
                    От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                    Нищо не разбрах от въпроса на питащия .
                    Моите спомени от времето когато бях ВиК -наклон сантиметър на метър.
                    При големи наклони водата тече ,но не отмива.

                    Коментар


                    • #11
                      От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                      Най-добре е авторът да даде някаква схема на помещенията и на вертикалните клонове на канализацията, както и на местоположението на сифоните. За мръсен канал на кухня е достатъчно ф32 и наклон 1,5%. Ако има и съдомиялна си е бонус - помпата и ензимните препарати за нея ще поддържат чистотата на тръбата.
                      "Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония

                      2007' Jeep Cherokee KJ 2,8 CRD

                      Коментар


                      • #12
                        От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                        Първоначално публикуван от laminar Преглед на мнение
                        ...централния щранг се намира в банята, като нивото му е на 12 см над нивото на коридора...
                        Какво значи щрангът да е на някакво ниво? Щрангът е вертикален. Можеш да заустиш новата линия на каквато височина ти е нужно по него (в панелките щахтите са с много удобен достъп).Станало е въпрос, че за кухня е достатъчен диаметър от 32 мм и е доспустимо наклона да е 1,5%. Всъщност може и 1%, но е много трудно напрактика такъв да се направи (естествената кривина на тръбата, вече обръща наклона). Замазките в панелките са поне по 10 см, а пода на банята можеш да го къртиш колкото си искаш, той не носи нищо друго освен себеси и основният въпрос, който трябва да решиш е възстановяване на водонепроницаемостта, която той осигурява. При тези условия, единствения ти проблем е хамалогията, ама ти вече си се вкарал във филма.

                        ПП
                        За да не се пука покритието на пода в банята след това, като къртиш не режи армировката и положи тръбите между нея. Даже да я разкривиш (армировката), не е проблем, като я залееш тя не може да се "разпъва".
                        Последно редактирано от davc; 16-02-16, 10:16.
                        Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!

                        Коментар


                        • #13
                          От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                          Служебно-личният ми опит с местене на канали /при местене на кухня обикновено/ припокрива мненията по-горе, с някои допълнения:
                          -наклона може да се сведе до 1% , но по трасето трябва надеждно укрепване/скоби и цим. пясъчна подложка/ за гарантирането му.
                          -тръбата не е желателно да бъде по-малка от ф50 с оглед ползването на коритата по предназначение.
                          -тръбата задължително по цялото си протежение да е гладка , а не разни гофрирани връзки.
                          -регулярно чистене-примерно 1 месечно с Тубофло и подобни.
                          -разклонителя на щранга 110/50 може да се сваля докъдето е необходимо по ниво.Може да възникне усложнение , защото в същото ниво се включва обикновено и WC.
                          -замазките не е никак задължително точно в това трасе да са по 10 см. Кривините са се получавали на случаен принцип при монтажа на панелите,съответно замазките отгоре.Отделно не са полагани усилия за хоризонт. Следствието от това е разкривка по трасето за установяване на реалностите.В банята разбира се си е дебела , там проблема е друг-виж по-долу.
                          -при ъгъл по трасето , се изпълнява не с коляно , а с дъги.
                          -при разкривката се показват горни армировки.Прерязването им не е проблем , при условие че се възстановят над тръбата със заварки.
                          -не е желателно да се намалява обаче бетоновото сечение на панела с повече от 3-4 см. и то в малък участък.
                          -кухненският шкаф се планира така , че канала под него да се спусне към пода във възможно най-далечната точка от сифона.Така намаляваш проблемната дължина.
                          -в зависимост от конкретната баня , може да се окаже че по-близката тръба е водосточната от воронките.Там случая е според зависи от цялото и състояние и заустване.

                          Коментар


                          • #14
                            От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                            Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                            ...
                            -разклонителя на щранга 110/50 може да се сваля докъдето е необходимо по ниво.Може да възникне усложнение , защото в същото ниво се включва обикновено и WC.
                            ......
                            Важна забележка, в моя случай аз съм последен етаж и отгоре не идва нищо мръсно.
                            LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                            www.ADV-Bulgaria.com

                            Коментар


                            • #15
                              От: В и К проблем - прокарване на мръсен канал в апартамент

                              Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                              Важна забележка, в моя случай аз съм последен етаж и отгоре не идва нищо мръсно.
                              Такава ситуация само улеснява нещата.

                              ПП
                              Твоето жилище явно е от най-последните "модификации". В тях достъпът към шахтите не е през банята, а откъм коридора през стандартна тръба.
                              Последно редактирано от davc; 17-02-16, 10:33.
                              Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!

                              Коментар

                              Активност за темата

                              Свий

                              В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                              Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                              Зареждам...