    Здравейте ,
    Подтикнат от темата за "Тревичката и дворчето" си направих малка автоматична поливна система, съставена от няколко елемента
    1. Над 100 годишен кладенец - почти пресъхнал
    2. Помпа Вида 3
    3. 1000 l резервоар който пълня от точка 1.
    4. Хидрофор Китайски
    5. Контролер
    М/у помпата в кладенеца и резервоара поставих защита от работа на сухо :
    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:spin-2.jpg
Прегледи:1
Размер:24.7 КБ
ID:6017950

    Spin iS301 Italtecnica

    При симулация на отказ на Видата това чудо на китайския гении отказа да работи. Подава сигнал за прекъснат воден дебит, включва времезакъснителната верига, червената индикация премигва 10s и отново влиза в режим на нормална работа. Ако някой е запознат с този тип защити ще съм благодатен да сподели.Да направя едно уточнение, към защитата не е свързана помпата (т.2), а контактор. И ако това чудо мери ток няма как да получи адекватни стойности.
    И една схема не е перфектна, но мисля става ясно.
    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Pompa-2.jpg
Прегледи:1
Размер:29.8 КБ
ID:6017951


    Поздрави Иван
    LZ1UFS

  • #2
    От: Проблем с "Защита от работа на сухо"Защита от работа на сухо

    Проблемът е решен.
    Спин-а реално измерва ток с ACS712T

    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:CT_712T.png
Прегледи:1
Размер:13.3 КБ
ID:5499527
    За мое съжаление тази информация идва малко късно, "скромна" документация към "нещото" и липса на компетентност у търговеца.

    Поздрави Иван
    LZ1UFS

    Коментар


    • #3
      От: Проблем с "Защита от работа на сухо"Защита от работа на сухо

      А може ли малко повече яснота по въпроса.
      Какъв точно е проблема и как го решихте, че това наименование ACS712T нищо не ми говори.
      Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!

      "Когато някой не може да направи нещо, поради недостатък на сили, той вини за това случая."

      Коментар


      • #4
        От: Проблем с "Защита от работа на сухо"Защита от работа на сухо

        Светослав,
        от схемата в пост 1 се вижда,че спин 301 е свързан след реле и към оперативната верига на контактор. От теорията за помпите знаем, че при работа на "празен" ход (напълно затворен изход) ел. мотора консумира по-малко ток (I), а при напълно отворен изход I нараства. При работа на сухо консумирания ток превишава нормалния работен. Спин 301 отчита наличие на воден поток в тръбите и следи консумирания ток ( това го разбрах по-късно). Следователно при по-горната схема няма начин да работи коректно, защото в оперативната верига няма промяна на консумацията.
        Вариантите за решаване на проблема в моя случай са два:
        1. Премахване на контактора - свързано с подмяна на 50 м кабел с по-дебел такъв.
        2. Използване на друг тип защита от работа на сухо. (тук нямам още идея)

        Принципно ако отложа проблема достатъчно дълго във времето, то той ще спре да бъде проблем. - кладенеца пресъхва няма вода няма проблеми.

        Относно ACS712 най-грубо казано представлява полупроводников токов трансформатор. Подходящо и за следене на консумация на малки домашни уреди.
        LZ1UFS

        Коментар