Здравейте,
Казуса е следния
. След като облагородихме зеленчуковата нивичка с фургон и вода дойде въпроса с токо-подаването. Първоначално планирах бензинов генератор който да се ползва само за водоизпомване. Работи бръмчи помпа и всичко е точно. До тук добре но, след появяването на живущ* се появи нуждата от по констатен ток и генератора и като шум и като разход се оказа неподходящ.
След установяване на максималните дневни потребности от електричество, пристъпих към планиране на автономна система да покрие нуждите базирана на ВЕИ
. Първоначално нещата изглеждаха прости
. Презумцията е, че максималното потребление ще е в слънчевите месеци 4-10. Надолу ще изложа до какви изводи стигнах .
Параметри на задачката:
1. Максимална общо дневна консумация (+запас) - 4000вата
- Воднa помпa
600W x 5ч = 3000w
- Радио
10W х 10ч = 100W
- Интернет
10W x 2ч = 120W
- Разни до 4kw
2. Максимална консумация вечер - 700W
- Лед осветление
3х4W х 5ч = 72W
4х10W х 5ч = 200W
- Телевизор
100W х 4ч = 400W
3. Свободна покривна площ - 12кв.м.
Решение (в проект):
След доста четене и сметки направих пример на автономна фотоволтайчна система която да покрие горните нужди:
Бюджет 2-3000лв.
Заложени 25% загуби по трасето, автономност 1 ден.
1. Панели 240wp - 4-7 броя , общ капацитет от 960wp до 1680wp, 1,7м.кв. на панел (искам в последствие максимално да използвам мястото съответно да намаля капацитета на акумулаторния блок)
Номинална мощност: 240Wp
Размери на модула- 1640x992мм
Вид на клетките - поликристални
Напрежение на отворена верига - 37,76V
Максимално работно напрежение - 30,38V
максимален работен ток - 7,95A
Ток на късо съединение - 8,49А
2. Контролер 60А МППТ ???
3. Акумулаторен блок ???
Нужни са 24V на 300Ah:
4х12V х 150Ah
4х6V х 300Ah
12х2V x 300Ah
4. Инвертор 24V на 2000VA/1050W
Като цяло изглежда ясно, но не съвсем. Не ми е ясно какъв точно контролер да ползвам, като максимален капацитет в "Aмпери" при планирано паралелно връзване на панелите и 24V нa 300Ah акумулаторен блок (при нужда ще се дублира). Също при паралелно връзване на акумулатори има грижи от неравномерно зареждане? За момента само панелите и сечението ха окабеляването ми е 100% ясно. Акумулаторите ще са тягови но какви ? За постигане на 24V и подходящ капацитет са възможни множество конфигурации (Има 2V,6V,12V ) коя е по добра немога да избера.
Моля за съвети и мнения
Казуса е следния

След установяване на максималните дневни потребности от електричество, пристъпих към планиране на автономна система да покрие нуждите базирана на ВЕИ


Параметри на задачката:
1. Максимална общо дневна консумация (+запас) - 4000вата
- Воднa помпa
600W x 5ч = 3000w
- Радио
10W х 10ч = 100W
- Интернет
10W x 2ч = 120W
- Разни до 4kw
2. Максимална консумация вечер - 700W
- Лед осветление
3х4W х 5ч = 72W
4х10W х 5ч = 200W
- Телевизор
100W х 4ч = 400W
3. Свободна покривна площ - 12кв.м.
Решение (в проект):
След доста четене и сметки направих пример на автономна фотоволтайчна система която да покрие горните нужди:
Бюджет 2-3000лв.
Заложени 25% загуби по трасето, автономност 1 ден.
1. Панели 240wp - 4-7 броя , общ капацитет от 960wp до 1680wp, 1,7м.кв. на панел (искам в последствие максимално да използвам мястото съответно да намаля капацитета на акумулаторния блок)
Номинална мощност: 240Wp
Размери на модула- 1640x992мм
Вид на клетките - поликристални
Напрежение на отворена верига - 37,76V
Максимално работно напрежение - 30,38V
максимален работен ток - 7,95A
Ток на късо съединение - 8,49А
2. Контролер 60А МППТ ???
3. Акумулаторен блок ???
Нужни са 24V на 300Ah:
4х12V х 150Ah
4х6V х 300Ah
12х2V x 300Ah
4. Инвертор 24V на 2000VA/1050W
Като цяло изглежда ясно, но не съвсем. Не ми е ясно какъв точно контролер да ползвам, като максимален капацитет в "Aмпери" при планирано паралелно връзване на панелите и 24V нa 300Ah акумулаторен блок (при нужда ще се дублира). Също при паралелно връзване на акумулатори има грижи от неравномерно зареждане? За момента само панелите и сечението ха окабеляването ми е 100% ясно. Акумулаторите ще са тягови но какви ? За постигане на 24V и подходящ капацитет са възможни множество конфигурации (Има 2V,6V,12V ) коя е по добра немога да избера.
Моля за съвети и мнения